느타리생육시 환기관리 문의드립니다. 처리완료
분류
버섯
조회
7878
작성자
이**
작성일
2006-04-05 19:02 (수정일: 2006-04-05 19:02)
안녕하신지요? 서산에서 봉지재배하고 있습니다. 다름이 아니고 무창재배사에서 느타리를 생육시키고 있는데, 환기에 문제가 있습니다. 벌써 세번째 환기시스템을 바꾸고 있는데 도저히 해결이 안돼서 염치불구하고 조언 구합니다. 재배사 구조는 중간에 복도겸 외기가공실(?)에서 어느정도 외기의 습과 온도를 재배에 적합하도록 가공하고양옆쪽 재배사에 공급하는 구조로 배치되어있습니다. 재배실내는 위쪽 2.6미터정도에 두줄로150미리 pvc파이프에 구멍을 내어 외기가 들어오도록했고 배기는 3열재배상아래 각 1줄씩150파이 파이프에 일정간격 구멍을 나어 공기를 배출하고 있습니다. 재배실 크기는 25평정도이고 평상시에는 음압으로 24루베/분최대정압 23.9mmAq, 23.9루베/분최대정압30mmAq의 축류팬2개로 환기를 시키고 21루베/분의 유압팬으로 불어넣어주고 있습니다. 이렇게 해도 발이된 버섯다발이 들쭉날쭉하게 크는데 어떻게 해야 발이된 다발이 비슷하게 클수 있을지요? 전에 농업과학도서관에서 균상재배사의 환기모델링 자료를 본적도 있고 적용도 해보았지만 3열이여서 그런지 효과가 없었습니다 .혹시 가지고 계신 자료나 고견 있으면 부탁드리겠습니다.
답변
등록일
2006-04-06 15:04:00 (수정일 : 2006-04-06 15:04:00)
작성자
김용균 [이메일 : kygyun@cnnongup.net]
충남농업기술원 버섯연구실 김용균 입니다 이동섭 님의 질의 잘보았습니다 귀 농가 재배사의 경우 환기는 균상 위쪽에서 들어오고 양쪽 3단 각각의 균상 아래쪽에서 축류팬으로 배기하며 음압으로 환기하고 있는데 환기가 잘 안된다는 내용입니다 글의 내용으로 보아 전체적으로 환기가 원활하지 않을 것으로 보입니다. 문제점은 1. 균상위에서 불어넣어주고 각각의 균상 아래에서 배기하게 되면 상단(3단)은 잘 되고 하단(1단)으로 갈수록 환기부족이 될 것이구요 2. 공기가 축류팬으로 적게 들어오게 되면 음압이 강하게 걸려 기형도 일부 생길수 있습니다 귀 농가의 경우 25평의 작은 면적이므로 다음과 같은 내용을 참고 하시기 바랍니다 1.복도측 실내 벽면에서 공기를 불어넣어 주고 반대편 출입문 벽쪽으로 일방이 될 수 있도록 벽면에서 배기한다. 2. 유입되는 공기는 복도측 실내벽면에 가로로 길게 200㎜PVC 파이프를 설치하고 20㎝간격으로 구멍을 뚫는다. 3. 환기량은 15분에 1회 환기되는 정도로 바람세기가 세지 않도록 천천히 해야 한다 4. 흡기와 배기를 동시에 하게 되면 공기흐름도 바람의 길을 따라 빠져나가기 때문에 시차를 두고 흡기와 배기를 하여 약간의 음압 또는 양압이 생기는 것이 좋음(반드시 뎀퍼 설치) 5. 배기시설도 들어오는 벽면처럼 반대쪽 실내 벽에 설치하되 축류팬을 사용한다. (밖의 출입문이 없는 경우 출입문을 설치하는 것이 유리함) 버섯재배사 환기시스템에 대하여 자세하게 기록한 도면이나 자료는 없구요 버섯재배사 환기에 대한 기술적인 내용에 대하여 자세한 내용은 전화(041-330-6301 버섯연구실) 또는 방문하셔서 상담하시기 바랍니다.
만족도
70.0%