1. 현재 계획중인 시설하우스의 필요 난방열량은 최대 약 200,000kcal/h 입니다. 2. 전기 열풍기를 주력으로 난방을 하기 위해 30kw(약 25,800kcal의 출력) 짜리 제품을 6대, 그 외 등유 제품을 2대 병용하여 필요 열량(200,000kcal/h)을 채워보려 합니다. 3. 농지 바로 옆에 왕복 2차선 도로 및 삼상 전기가 지나갑니다. Q. 30kw 짜리 전기 제품 6대를 가동하기 위해 최소 180kw 전기를 인입해야 한다는 단순계산이 나오는데, 이렇게 많은 전기를 인입해야 한다는 것이 상식적인 측면에서는 쉽게 납득되지 않습니다. 위의 계산에 오류는 없는지, 그렇지 않다면 필요한 전기 인입량을 구하려면 어떤 기준을 적용해야 하는지 궁금합니다.
답변
등록일
2022-04-26 09:52:26
작성자
스마트팜팀 최원춘 [이메일 : famer3@korea.kr] [전화 : 041-635-6406]
시설규모는 600평 전후 인것 같습니다.(보통 평당 330kcal를 소요량으로 계산함)
보통 전기난방 방식은 여러가지가 있는데 온실 천정에 다는 방식이 주로 많이 사용됩니다.
체품이 6대가 들어 간다고 하는데 보통 온실에 다는 방식은 10kw의 제품이 주로 사용됩니다(30kw는 구체적으로 어느 제품인지?
난방기가 땅에 설치하는 방식이 아닌가 싶습니다.

최소 인입하는 전기용량은  
재배하느 작물이 무엇인지에 따라 다릅니다.... 토마토 등의  고온성 작물은 소모열량이 많이 필요합니다. 
상추나 딸기 같은 경우는 소모량이 적기 때문에 인입하는 전기량은 줄일 수 있습니다.
재배하는 시기가 한 겨울이면 더 많이 필요하고요요..
지금 처럼 땨뜻한 기간은 그닥 보조난방 개념으로 하시면 될듯합니다.

전기난방과 함께 등유 사용 난방기도 설치하려는데 굳이 그럴 필요는 없습니다
물론  등유는 한겨울 전기난방에 한계가 왔을때 보조로 사용하려는 것으로 알고  있습니다
그것보다는 단일 난방방식을 택하는게 관리차원에서 좋습니다

결론적으로 난방부하는 재배작물종류. ,재배시기, 온실 피복자재 및 상태 , 수막 등의 보조난방 여부에 따라 다들수 있습니다

궁금한것이 있으시면 연락주시기 바랍니다.
만족도
70.0%